  • em resposta a: Como aquecer uma casa com residuos de madeira #1872
    C&A
    Administrador

    Ola

    uma caldeira a lenha responde totalmente ao seu pedido.

    em resposta a: Recuperador sem acesso as ligações #1662
    C&A
    Administrador

    Geralmente deixa-se um acesso, para a manutenção!

    Se o seu instalador não deixou, já é uma razão para procurar outro instalador.

    em resposta a: Condenar a acumulação da minha caldeira #1423
    C&A
    Administrador

    Estou inteiramente de acordo com o Adão.

    Só é possivél desativar a produção de AQS, se esta função não estiver implantada de origem no programa da caldeira, existem caldeiras de diversas marcas sem caixa de comando onde as funções são instaladas pelo instalador, nesse caso é possivél desativar a produção de AQS.

    em resposta a: Camisagem dos tubos pex e raio de curva #1226
    C&A
    Administrador

    Ola senhores.

    Obrigadíssimo pela suas participações.

    Para aqueles que não sabem, o raio máximo das curvas dos pex é de sete vezes o seu diamètro.

     

     

    em resposta a: Fazer juntas de estopa ou deixar originais #1213
    C&A
    Administrador

    No que me diz respeito, eu aconselho a utilização de estopa na totalidade das roscas, menos na ligação entre o tubo e o passador a esquerda da imagem..

    As anilhas de borracha não permitem de deixar a rosca do acessório na direção desejada.

    em resposta a: Roscar tubos hidronil #1200
    C&A
    Administrador

    Precisa de uma roscadeira e uma chave de tubos ou torno de picheleiro.

    Como o que segue.

    em resposta a: Manometro de ar para gás #1198
    C&A
    Administrador

    Bem que o material seja compatível para os dois tipos de instalação, a graduação dos manómetros gás é mais precisa, quando um manómetro de ar é graduado de 0 a 10 bares os do gás nunca atingem uma tal pressão, isso pode-lhe causar erros ou defeitos de leitura nas instalações de gás.

    Desaconselho essa utilização.

    em resposta a: Autoclismo que assobia #1196
    C&A
    Administrador

    Acontece muitas vezes com material de baixa qualidade.

    em resposta a: Garrafa de gás debaixo de contador elétrico #1195
    C&A
    Administrador

    Ola Campos e ZéVieira.

    Acho que não há direito de armazenar gás juntamente com a eletricidade.

    A confirmar

     

    em resposta a: Valvula de redução pressão #1191
    C&A
    Administrador

    Ok, obrigado pelas imagens.

    Aqui vai então o meu ponto de vista:

    A agua cresce quando aquecida pode crescer mais ou menos 3% entre 12C° e 60C°, essa quantidade tem obrigatoriamente de ser absorvida, por essa razão instalan-se vasos de expansão nas instalações, pode verificar que o seu termo acumulador tem um vaso desses instalado, até aqui esta certo.

    Em seguida verifique o vaso de expansão ligado ao aquecimento, geralmente de cor vermelho escuro, esse vaso deve estar vazio ou está, mal instalado, ou esta protegido com um passador que se encontra  fechado, verifique esse ponto e envie uma imagem.

    Em seguida falta um separador de instalações antes do enchedor automático, até que seja somente uma válvula de retenção igual a aquela que esta nu tubo da agua fria na entrada do acumulador.

    1. Por lei é obrigatório de instalar uma válvula separadora, que assegura a impossibilidade de retornos de aguas de aquecimento para a rede de agua potável.
    2. Mas no mínimo uma válvula de retenção é indispensável.

    Penso que é esse o fenómeno que se produz atualmente na sua instalação

    Ausência de separador de instalações

    Como vamos ver na imagem seguinte a sua pressão consegue subir até a pressão de abertura da válvula de segurança, sem esta imagem confesso que não acreditaria no que nos diz a imagem

    Surpressão

    Estou convencido que existe aqui ao nível do enchimento um contacto entre os dois circuitos, isso significa que você esta também a consumir a agua do aquecimento de volta para trás, no seu lugar começaria por fechar o passador antes do enchedor automático.
    Em seguida observe se a pressão continua de subir, no manómetro da agua mas também no manómetro de aquecimento.

    em resposta a: Valvula de redução pressão #1189
    C&A
    Administrador

    Ora bom as sua imagens anexo ultrapassaram o tamanho limite autorizado tente novamente, se for necessário utilize o link dado por o nosso amigo Campos e copie o link da imagem para o colar aqui na mensagem.

    Em seguida eu gostaria de ver o vaso de expansão ligado no seu circuito de aquecimento, senão para todo o resto, parece-me mais ou menos bem feito, somente faltam alguns órgãos de segurança que até são baratos, depois de ver as imagens que você nos via postar aqui já lhe dou o meu ponto de vista, e já lhe direi o que é necessário fazer.

    Até mais

     

    em resposta a: Valvula de redução pressão #1185
    C&A
    Administrador

    Oi.

    No que me diz respeito confesso que estou a ficar confuso com todos estes problemas que não deveriam existir.

    Logo que a bomba arranque é normal que toda a instalação depois da bomba aumente de pressão, mas não é nada normal que a pressão aumente no manómetro da chegada da agua, o circuito de aquecimento deve estar 100% independente do circuito de agua potável.

    Para o podermos aconselhar sem falha, o melhor seria de fazer um esquema da sua instalação, ora certas perguntas podem ser difíceis de compreender.

    • Em que tubo esta instalada a bomba ? retorno ou ida?
    • O enchimento do circuito de aquecimento esta picado na chagada da agua, antes ou depois do redutor de pressão principal?

    Como esta ligada a bomba, e a electro-valvula, a que momento arranca uma e outra.

    O funcionamento deveria ser o seguinte:

    Um termostato  deteta o calor ao nível do recuperador se a temperatura do recuperador for superior a 40c° este termostato envia a corrente a outro termostato instalado no acumulador, se a temperatura do acumulador for inferior à temperatura máxima (regulada pelo termostato), ele abra a elétro-válvula e liga a bomba, se a temperatura do acumulador estiver a temperatura normal a elétro-válvula não se abre e a a bomba não arranca.

    Também é possivél fazer o contrario:  detetar a temperatura do acumulador e se ele necessitar enviar o sinal para ligar a bomba e abrir a eletro-válvula,  mas somente se o recuperador estiver aceso, caso o recuperador estivar apagado ou insuficientemente quente, a bomba não se liga nem a eletro-valvula se abre.

    Em todos os outros casos a instalação está mal feita.

    em resposta a: Valvula de redução pressão #1180
    C&A
    Administrador

    Venho completar o que disse o nosso amigo campos que eu agradeço pela sua intervenção.

    Bem eu não estou a ver a instalação completa mas penso destingir a chegada de agua fria em tubo de inox que alimenta o enchimento do aquecimento aqui deveria ter pelo menos uma válvula anti-retorno ou um separador de instalações antes do enchedor automático.

    Em seguida o tubo de inox vai alimentar o acumulador que eu penso que é agua potável que é aquecida pela serpentina, logo que esteja quente a eletrovalvula fecha a circulação!!! Confirma?

    mas nu tubo inox que suponho de agua fria tem uma válvula anti-retorno que impede a agua de voltar para trás quando o acumulador esta a aquecer!!! A questão que me ponho é a seguinte, para onde vai a agua do acumulador quando aumenta de volume devido ao aquecimento (dilatação de 3% entre 12c° e 60C°).

    Na chegada de agua fria mesmo antes de entrar no acumulador deveria existir uma peça mais ou menos como esta.
    Válvula de segurança para termo-acumulador

    Nas instalações fechadas, quando a agua aquece dilata-se, este acréscimo tem de ser absorvido, caso contrario a pressão pode ser tão elevada que nem as válvulas anti-retorno resistem, este fenómeno pode justificar o aumento de pressão na sua válvula redutora principal, assim como o fecho brusco de torneiras comando ou eletrovalvulas diversas, como disse acima o nosso amigo Campos.

    Mas em todo caso a sua instalação parece estar bem feita, talvez faltem alguns componentes mas é seguramente o que se faz, ora muitos profissionais ignoram que a instalação de certos órgãos é essencial, se quiser partilhar mais fotos a gente dá-lhe uma opinião.

    No que me diz respeito tenho uma experiência baseada num pais estrangeiro bem avançado em comparação a Portugal que seja em aquecimento ou em termos de aguas quentes, produção e armazenamento.

    em resposta a: problema de arranque de viessman litola #1176
    C&A
    Administrador

    Ola Paulo,

    tenho pena, mas não vai encontrar nem aqui nem noutro site Internet a informação necessária que lhe permita de reparar essa marca de caldeiras devidamente a sua conceção muito complexa e não aberta ao publico.

    Somente um técnico da marca ou alguns outros habilitados sabem como reparar essas caldeiras.

    em resposta a: Tubos hidronil #1167
    C&A
    Administrador

    Sim é possivél utilizar esses tipo de tubos para a sua instalação, mas tera muito mai trabalho que se utilizasse tubos ppr.

    Muito fornecedores emprestam a máquina necessária a instalação desse tubos, senão o hidronil também é uma boa escolha em termos de resultados e de duração.

    em resposta a: Gratos pelo canalizar e Aquecer #1021
    C&A
    Administrador

    OI
    Ainda muito esta para fazer mas agradecemos desde já as sua leituras assim como a seu comentário que ajuda a encorajar.

    No que diz respeito a sua senha para entrar, aconselho que requeira uma nova, que lhe será enviada por E-mail.

    Ficamos disponíveis para mais informação se for necessário.

    em resposta a: Tubos para aquecimento com recuperador #1018
    C&A
    Administrador

    https://www.canalizareaquecer.com/comparacao-dos-tipos-de-tubos-mais-correntes.html

    Nunca usar tubos em matéria plástica para aquecimentos a lenha, use cobre ou inox.

    em resposta a: mau cheiro que sobe nos sanitarios #967
    C&A
    Administrador

    Este assunto já foi debatido aqui nesta discussão.
    Veja só no link se encontre resposta, senão dei-nos mais precisões.

    em resposta a: Porque é que o meu quarto ganha caruncho nos muros? #917
    C&A
    Administrador

    O seu vendedor/construtor, tem uma certa razão, mas não completamente, quando fala de aquecimento.

    Para poder situar mais o seu pedido vou passar a pedir certos complementos de informação!

    O seu apartamento tem ou não ventilação mecânica VMC?
    Existem entradas de ar nos quartos e na sala?

    veja lá se pode responder para que a gente situe realmente o seu problema de caruncho!
    Mas entretanto pode também consultar esta página que lhe dá algumas informações sobre a formação de caruncho nos quartos.

    em resposta a: Sanita que mexe ao utiliza-la #856
    C&A
    Administrador

    Oi.

    Já para começar tem que comprar as fixações devidamente apropriadas para sanitas.
    Em seguida tem de desmontar a sanita e depois tentar arrancar os parafusos atualmente metidos no chão, se conseguir é bom sinal basta utilizar novamente os parafusos novos.

    Se não conseguir arrancar os velhos parafusos terá então que furar novamente com uma broca de Ø8mm.