ConvidadoApronto-me a instalar um fogão a lenha com caldeira integrada de 48litros para fazer aquecimento central, por motivos de simplicidade e melhor funcionamento de alguns radiadores que estão longe, eu desejava utilizar um vaso de expansão fechado.
A que pressão máxima poderei expor o fogão, não queria que ele rebentasse.
Se alguém já fez este tipo de instalação e pudesse dar o seu ponto de vista sobre o assunto.
Agradeço
-
C&A
AdministradorNormalmente os fogões instalam-se com vasos de expansão abertos.
No caso de vasos fechados, a caldeira do fogão arrisca de rebentar sob o efeito da pressão.
Mas nada lhe impede de perguntar ao fabricante, a que pressão foram feitos os testes de estanquidade, certas marcas certificam as caldeiras até 4kilos de pressão, se tal for o seu caso pode trabalhar com uma pressão de serviço de 1,5kilos, mas nesse caso utilize um vaso de capacidade dupla.
-
Martinsdaserra
ConvidadoNada obriga uma instalação a ser efetuado com vaso aberto, assim como nada a obriga a ter 1bars ou mais de pressão.
Basta medir a altura mano-métrica da instalação e traduzir par gramas de pressão.
Exemplo:
- Nível zero da instalação = retorno ao sistema de produção.
- Altura mano-métrica= ponto mais alto da circulação (topo do radiador mais alto).
Os metros de diferença equivale a altura mano-métrica.
Exemplo: 5 metros de diferença = 500 gramas de pressão seja: 0.5bar, acrescentar 200 gramas de segurança.
teremos finalmente uma instalação com 0,7bares de pressão.
Todos os geradores de calor do comercio resistem perfeitamente a ao mínimo 1bar.
Neste caso aqui, basta utilizar um vaso com o dobro da capacidade necessária, pré-enchido a 0,7bares para que a pressão mais alta do sistema nunca ultrapasse 0,8bares
-
Kamelion
AdministradorTenho instalado um fogão a lenha, com 13 radiadores em ferro fundido e 2 seca toalhas ligados e com vaso fechado.
Utilizo este sistema para me aquecer quando necessário, permite também de cozinhar quando ligado, assim como permite de aquecer a agua quente.
A pressão no circuito é de 0,8kilos a frio e sobe até 1,3kilos quando quente.
Na placa do fabricante do fogão, esta marcado que resiste a 1,5 quilos de pressão.
No inicio desta instalação utilizei um vaso aberto, a única pressão era o peso da agua, os radiadores mais distintos funcionavam mal e muitas vezes não funcionavam, como a circulação não era importante que chegasse, a agua estava sempre a ferver, os radiadores queimavam quando os tocava-mos.
Esses problemas nunca foram solucionados, apesar de varias intervenções de 4 canalizadores diferentes.
Resolvi então fazer eu mesmo o serviço, desliguei o vaso aberto e instalei o vaso fechado e devidas válvulas de segurança, a partir desse momento os meus problemas de aquecimento acabaram.
-
-