18 de Abril de 2013 às 6:38 em resposta a: Fogão a lenha para aquecimento central e AQS mas também para cozinhar #523AlvesKeymaster
Ola é uma boa ideia, ma tenha precaução com o sistema… que fique bem instalado senão é uma bomba autentica…
Aqui vai o melhor esquema para sistemas baseados com lenha.
Esquema de circuito de aquecimento a lenha (caldeira a lenha, lareira ou recuperador)
AlvesKeymasterOla, aqui estamos novamente com a nova versão do site.
Ainda muito resta a fazer, mas vamos progredir lentamente .
Migramos a totalidade do site para wordpress afim de estar em medida de propor novos serviços futuramente.
Todos aqueles que encontrarem dificuldades de conexão aconselho-lhes de pedir uma nova senha que lhes será enviada por email.
Não hesitem a postar aqui a seguir para qualquer pergunta ou sugestão.
Até breve
AlvesKeymasterOla.
Assim como você fico esperando a intervenção do nosso amigo Magalhães.Mas vou começar por ajudar naquilo que está ao meu alcance.
No que diz respeito aos tubos a utilizar, aconselhamos-lhe que não utilize tubos em matérias plásticas, ora a temperatura dos geradores a lenha é instável e pode causar danos irreversíveis aos tubos de distribuição.Se a sua instalação é embutida utilize cobre soldado, se a instalação é por fora (á vista) pode utilizar cobre ou inox ou ferro roscado ou prensado com a máquina ou ainda acessórios bicones.
No que diz respeito ao esquema.
pode utilizar o esquema do sitio das lareiras, bém que ele não esteja otimizado, ele vai funcionar, é o que se faz geralmente.
- O vaso de expansão instalado como estão vai funcionar como um radiador (termo-sifão).
- A seguir eu acho que todas as instalações deviam estar sob-pressão o que impede a agua de ferver, pois a agua ferve a pressão inferior a 0,6bars, no caso de vaso aberto, a pressão é igual ao peso da agua.
- Para concluir, acho que os geradores a lenha deviam se manter a uma temperatura mínima de 60C° para evitar o ponto rosa dentro da câmara de combustão, para se fazer devia absolutamente se instalar um balão acumulador para poder temperar a aqua de saída para os radiadores.
- Sem esquecer a válvula de regulação da temperatura do retorno, para que a agua não entre muito fria dentro do gerador muito quente para não provocar o ponto rosa.
Na espera de o lêr
AlvesKeymasterSe esse assobio se produz de forma aleatória, não se trata do mesmo assunto, até é possivél que as caldeiras da Roca não tenham esse limitador de caudal.
Tente localizar precisamente a fonte desse barulho.
AlvesKeymasterNão as caldeiras e esquentadores não necessitam esse tipo de manutenção.
Mas existe também uma técnica de limpeza do tártaro nesse tipo de aparelhos que devia ser feita pelo menos todos os dois anos consoante a qualidade de agua.
Material especifico é necessário para essa limpeza e somente alguns profissionais dispõem dessas ferramentas.
28 de Fevereiro de 2013 às 20:23 em resposta a: Esquema electrico termoacumulador edesa de 200 litros #334AlvesKeymasterOlá Serafim
Pessoalmente não conhecia essa marca por isso não tenho o esquema elétrico, mas conheço outras acumuladores de grandes marcas desde as resistências blindadas até ás ACI, assim como a maioria dos termostatos, por isso posso talvez ajudar em caso de dificuldade.
Basta tirar uma fotografia e colocar aqui junto com a sua pergunta, e logo vemos no que podemos ajudar.
Para enviar uma imagem sem se registar basta clicar no link Enviar imagem no topo das páginas, e seguir as instruções, depois colocar numa mensagem o link obtido na pagina de envio.
Até mais
5 de Fevereiro de 2013 às 19:27 em resposta a: Instalação de recuperador para aquecimento central #368AlvesKeymasterO facto da bomba estar na posição de cima para baixo não quer dizer que a sua instalação não seja funcional.
O facto da bomba ser instalada em posição de circulação de baixo para cima, permite de facilitar a circulação na hora do enchimento, é assim que são instaladas todas as bombas instaladas por profissionais.
Para voltar ao ao assunto inicial, diga-nos o que é, que não funciona ou que funciona mal, podemos-lhe dar umas dicas para otimizar o seu sistema.
AlvesKeymasterA resposta vai um pouco tarde mas mais vale tarde que nunca.
Se a sua garagem é aberta não necessita nenhuma ventilação.
Na sua cozinha com VMC (ventilação mecânica controlada) não necessita nenhuma ventilação mas tenha cuidado a ter entradas de ar suficientes nas outras peças.
Na sua cozinha sem VMC tem de respeitar duas ventilações uma baixa a menos de 30cm do chão e outra na parte superior da cozinha pelo menos a 180cm do chão [u:2xnbb4rx]com as seguintes medidas[/u:2xnbb4rx].Potência do aparelho | Área mínima da ventilação:
Inferior a 23 kW | Área = 50cm²
Superior a 23 kW < 36 kW | Área = 70 cm²
Superior a 35 kW < 51 kW | Área = 100 cm²
Superior a 50 kW < 71 kW | Área = 150 cm²30 de Janeiro de 2013 às 17:09 em resposta a: Instalação de recuperador para aquecimento central #366AlvesKeymasterNão tem importância que a bomba esteja na ida ou no retorno, o funcionamento é igual.
Mas é sempre aconselhado que a bomba seja posta na posição vertical e que o sentido de circulação seja de baixo para cimo.
Ou então na posição horizontal, nesse caso o corpo de bamba tem se estar deitado, de maneira a que o eixo seja automaticamente lubrificado pelo fluxo.
13 de Dezembro de 2012 às 19:50 em resposta a: esvaziar corretamente um circuito de aquecimento central #267AlvesKeymasterOlá.
Se esta com duvidas no que diz respeito ao gelo dentro de casa, mais vale prevenir.
Feche a agua na chegada principal.
Esvazia os circuitos completos, em caso de necessidade faça-o com a ajuda de um compressor para tirar toda a agua dos circuitos.
Caso tenha de esvaziar somente para desmontar um radiador veja aqui como proceder.9 de Dezembro de 2012 às 11:05 em resposta a: Instalação de recuperador para aquecimento central #364AlvesKeymasterBom dia
O aumento da pressão no circuito fechado chegando aos 3 bar e colocando para o esgoto, resolvi diminuir a pressão do vaso de expansão de 3 bar que estava do instalador para 1.5bar e funciona agora ás mil maravilhas. A instalação começa a trabalha entre 1bar (em frio) e quase 2 bar consuante a temperatura penso eu.
Até aqui esta certo, é normal que a pressão aumente com o calor…
O problema dos martelos era o seguinte: verifiquei que as válvulas do retorno estavam meias fechadas. Abri-as todas para o máximo. Coincidência ou não já não faz barulhos. O instalador tinha uma frase celebre, ” não tem nada a ver o cu com as calças”. O que é que ele percebe?
Esta frase, confirma algumas que tenho ouvisto, finalmente acho que temos a boa tecnologia mas faltam-nos os detalhes, é fácil instalar um recuperador ou caldeira, mas não é fácil otimiza-la para um funcionamento eficaz e económico, neste ultimo aspeto os países nórdicos tem algumas dezenas de anos de avanço em relação a Portugal…
Agora isto que vou perguntar ainda não sei: Qual a pressão do circuito fechado depois de estar a trabalhar? Ou também quando deve estar no inicio, a frio?
A pressão varia consoante a quantidade de agua no circuito, ora 200 litros crescem mais do que 120 litros quando dilatada, para lhe dar uma ideia a agua cresce 3% entre 12C° e 60C°.
Se a sua instalação tiver 300 litros tem de utilizar um vaso de volume útil mínimo 12 litros, ora 300litros vão crescer até 309 litros como devemos ter sempre uma margem de erro, precisamos sempre de um vaso de capacidade suplementar.
As A.Q.S. a que pressão deve estar regulado? Tenho uma pressão da rede de cerca 6 bar. Reduzindo para metade chega e sobra?
A pressão de serviço de uma instalação é de 2,5 a 3Kilos, que é o equilibro entre economia e conforto do utilizador,
Quando uma torneira mono-comando ou não, indica 12litros/minuto…. esse teste foi feito a uma pressão de 2,5Kilos, que é também a norma europeia.2 de Dezembro de 2012 às 21:45 em resposta a: multicamadas embutido, deve ser protegido ou não? #274AlvesKeymasterNós aconselhamos de proteger todos os tipos de tubos, quando embutidos.
Depois… cada um, faz aquilo que deseja.
9 de Outubro de 2012 às 18:48 em resposta a: Instalação de recuperador para aquecimento central #358AlvesKeymasterOlá.
Se caso não funcionar como você espera, tem sempre a possibilidade de instalar o segundo circulador a todo momento.
No que diz respeito ao utilizador magalhães ainda não tive resposta da parte dele, mas é verdade que gostaria que ele participa-se nesta discussão.
6 de Outubro de 2012 às 19:01 em resposta a: Instalação de recuperador para aquecimento central #356AlvesKeymasterOlá paulo.
Seguramente que vai funcionar, como disse o nosso amigo barcarense e como diz o seu instalador, mas 30 metros é uma distancia importante para uma bomba uma bomba suplementar seria um bom compromisso.
O que eu acho é que o sistema esta longe de estar otimizado, houve um imigrante que deixou-nos aqui a impressão dele sobre os recuperadores e sistemas a lenha. Faça uma pesquisa para encontrar esse topico, vai ver que vala a pena.
reparando como se faz de costume estou cada vez mais de acordo com este famoso senhor magalhães até já tentei contactá-lo que ela partilhe connosco a experiência dele, pois temos ser ser justos e dizer que Portugal esta bastante atrasado ao nível de aquecimento em comparação aos países nórdicos.Depois cada um defende o seu ponto de vista.
6 de Outubro de 2012 às 18:49 em resposta a: Pressao inconstante bomba de agua em poço de argola….. #265AlvesKeymasterOlá jorge.
Visivelmente o seu balão está com muito pouco ar.
O que tem de fazer em primeiro lugar é verificar que o purgador esteja aberto.
Em seguida, tem de cortar a corrente elétrica da sua bomba para que ele não se ligue quando a pressão baixar.
Depois desvazia completamente o seu balão abrindo uma torneira no sitio mais baixo possivél, quando o nível da agua estiver mais baixo que o purgador tem de ouvir o ar entrar dentro do balão pelo purgador.
Caso a configuração da sua instalação não permita o escoamento do balão, tem de desenroscar um do canos de maneira a esvaziar a agua pelo menos até ao nível da saída para utilização.
Dei-nos novidades
27 de Setembro de 2012 às 15:45 em resposta a: Instalações sanitárias mais baixas que o saneamento #383AlvesKeymasterExistem uma bombas que permitem de ligar sanitas, e outras aguas usadas, a capacidade de remontagem das agua depende da potencia da maquina.
Existem vários preços.
AlvesKeymasterOlá.
logicamente a responsabilidade é do instalador se foi ele que lhe forneceu o material, depois ele que se volte para o fabricante, mas sem quer desencoraja-lo penso que tem para uma temporada até ganhar a causa.
27 de Setembro de 2012 às 15:38 em resposta a: Vazamento nos válvulas et registos do nosso prédio #264AlvesKeymasterOi Leandro coragem para esses vazamentos a repetição.
Penso que un prédio de esse tamanho tem certamente um ou vários locais técnicos onde passam todo os tubos et onde se encontram os passadores de corte para cada lote individual.
Se tal for o caso é possivél que todos aqueles acessórios entendam ligados a base de juntas que esta estejam em fim de vida.
Qual que seja o caso, e uma imagem nos permitiria de melhor compreender.
Coragem
AlvesKeymasterDe que tipo de chuveiro esta a fazer referencia existem vários tipos, a sua mensagens deixa compreender que fala de un registo de chuveiro embutido.
Se tal for o caso aconselhamos de usar material de grande marca para que dure pelo menos 20 anos.
AlvesKeymasterOs tubos em pex aguentam com a temperatura média de 90C° continuamente, mas com possibilidades de picos a 110C°.
Para responder a sua pergunta, eu pense que o sistema vai funcionar, mas não será suficiente para aquecer a totalidade do seu acumulador seja 300litros, mas como disse o pouco que aqueça, o planeta agradece.
Mas veja bem, o investimento serviria-lhe para produzir eletricamente agua quente para alguns anos, em consequência o gesto ambiental é importante.
-