Ola dona Marques.

Começo por lhe dizer que não fizeram tudo de errado.

Os materiais Videira são de alta qualidade, mas mesmo assim devem ser protegidos com uniões dieléctricas qui limitam o “efeito pilha”  na agua para proteger as canalizações et outros componentes da sua instalação.

No que diz respeito a válvula redutora, deveriam tê-la instalado de oficio, é natural que haja uma ligeira diferença entre a pressão de agua quente et fria, única solução que permite  de regular esta pressão é de usar uma válvula redutora na chegada geral da casa que regula a agua quente e fria, nunca ultrapassar 3.5Kilos de pressão, senão a válvula de segurança du termo-acumulador vai durar pouco.

No seu caso se houver lugar disponível… a instalação de um vaso de expansão seria talvez mais adequada.

No que diz respeito a ligação aos esgotos, essa ligação pode ser feita em PVC de 32mm

No que diz respeito aos vazamentos, a melhor solução é mesmo chamar o instalador novamente para que ele faça o trabalho correctamente.