Re: Caldeira BAXI-bora com vazamento no acumulador

Home Fórum Caldeiras e termoacumuadores Caldeira BAXI-bora com vazamento no acumulador Re: Caldeira BAXI-bora com vazamento no acumulador

#311
Alves
Administrador

Oi Paulo pires seja bem vindo aqui aos fóruns desertos sobre a pichelaria e aquecimento.

[b:17jfx6q0]Para responder à sua pergunta:[/b:17jfx6q0]

Não acho normal que uma caldeira com 5 anos de idade tenha jà o acumulador furado, acho também que o fabricante deveria fazer um gesto comercial.

[b:17jfx6q0]Para responder a sua segunda pergunta.[/b:17jfx6q0]

Penso e estou convencido que o seu acumulador pode ser reparado sem o mudar completamente, mas para lhe dizer a verdade eu desaconselho esta reparação, pois necessita várias etapas até, conseguir um resultado médio:

[list=1:17jfx6q0]
[*:17jfx6q0]Ser desmontado e leva-lo até um serralheiro capaz de o repara convenientemente e com material compatível (acho que é aço banal),[/*:17jfx6q0]
[*:17jfx6q0]Depois é preciso fazer a prova de resistência até pelo menos 12bares de pressão,[/*:17jfx6q0]
[*:17jfx6q0]Encontrar alguém capaz de refazer o esmalte interior,[/*:17jfx6q0]
[*:17jfx6q0]Re-instalação,seja montagem e ensaios…. [/*:17jfx6q0]
[/list:o:17jfx6q0]
[b:17jfx6q0]Quando fizer as contas a isso tudo não deverá estar longe do preço da mudança completa, mas ainda o que nós não falamos é o seguinte.[/b:17jfx6q0]

Porque razão o seu acumulador se furou?

Desde já ponho de lado a hipótese que ele tenha rebentado senão a inundação seria mais importante, por isso suponho que ele se picou com a oxidação…… Engano-me?
[/color:17jfx6q0]
O que quer dizer que se ele se picou num sitio preciso é bem possivél que ele esteja bastante atacado noutro lado com a oxidação, e é por esta razão que eu desaconselho a reparação por hoje repara aqui e amanhã o gajo fura-se ao lado da reparação actual.

[b:17jfx6q0]Em todos os casos, a partilha da sua experiência é a bem-vinda….[/color:17jfx6q0][/b:17jfx6q0]